+8618657514717

Vita a kábeltartozékok osztályozási szabványáról és felszereléséről

Nov 17, 2020

I. A kábeltartozékok alkalmazandó szabványai és meghatározása

A kábeltartozékokra alkalmazandó szabványoknak három fő szintje van:

1. szint: IEC szabványok

IEC62076 tápkábelrendszerek extrudált, szigetelt tápkábelekhez és tartozékaikhoz 150 kV (Um=170 kV) és 500 kV (Um=550 kV) névleges feszültséggel - vizsgálati módszerek és követelmények

IEC60840 vizsgálati módszerek és követelmények a 30kV (Um=36kV) és 150kV (Um=170kV) névleges feszültségű extrudált szigetelt tápkábelek és tartozékaik számára

IEC60859 kábelcsatlakozó eszköz gázszigetelt fém zárt kapcsolókhoz, névleges feszültségük legalább 72,5 kV

IEC60502 Extrudált szigetelt tápkábelek és tartozékok névleges feszültséggel 1kV (Um=1,2kV) és 30kV (Um=36kV) között

IEC60055 Papírszigetelt fém burkolat (réz vagy alumínium testtel, kivéve a nyomás alatt lévő gáz- és olajjal töltött kábeleket), névleges feszültség 18 / 30kV-ig (1. rész - Kábel- és tartozékvizsgálatok, 7. fejezet: Tartozékok típusvizsgálata)

IEC61442 - 6 kV (Um=7,2 kv) - 30 kV (Um=36 kV) névleges feszültségű tápkábelek tartozékainak vizsgálati módszere

2. szint: Nemzeti szabvány (GB szabvány)

Névleges feszültség 220 kV (Um=250 kV) térhálósított polietilén szigetelt tápkábel és tartozékai

GB / Z11017 térhálósított polietilén szigetelt tápkábelek és tartozékok névleges feszültséggel 110 kV

GB5589 A kábeltartozékok vizsgálati módszere

GB9327 A kábelvezető-tömörítés és a mechanikus csatlakozó kötések vizsgálati módszerei

GB14315 Krimpelt réz- és alumínium csatlakozók és csatlakozó csövek vezeték- és kábelvezetőkhöz

Megjegyzés: GB11033" a 26, 35kV és annál alacsonyabb névleges feszültségű tápkábeltartozékok alapvető műszaki követelményei quot; a JB / T8144 értékre csökkent

3. szint: Ipari szabványok

JB szabvány (Gépipari Egyesület szabványa)

JB / T8144 alapvető műszaki követelmények 26 / 35kV és alacsonyabb névleges feszültségű tápkábeltartozékokhoz GB11033

JB6464 egyenes tekercselő csatlakozó 26 / 35kV és annál alacsonyabb névleges feszültségű tápkábelekhez

JB6465" Beltéri és kültéri porcelán persely a 26 / 35kV névleges feszültségű és a&alatt lévő tápkábelek kapcsa;

JB6466 beltéri és kültéri porcelán persely terminálja az elektromos kábelek névleges feszültségével 8,7 / 10kV és alacsonyabb

JB6468 26 / 35kV és az alatti névleges feszültségű tápkábelek beltéri és kültéri burkolt terminálja

JB7829" 26 / 35kV névleges feszültségű és a&alatti feszültségű elektromos vezetékek beltéri és kültéri termikus zsugorodási termináljai;

JB7830 Egyenes típusú hőre zsugorodó kötés 26 / 35kV és alacsonyabb névleges feszültségű tápkábelekhez

JB7831" 8.7 / 10kV névleges feszültségű és&alatti feszültségkábelek beltéri és kültéri kapuzási kapcsai;

JB7832" Névleges feszültség 8.7 / 10kV és a tápkábel alatt&típusú öntőcsuklóval;

JB / T8501.1 Beltéri és kültéri előregyártott terminál műanyag szigetelt elektromos vezetékek névleges feszültségével 26 / 35kV-ig

JB / T8503.2 Beltéri és kültéri előregyártott terminál műanyag szigetelt tápkábelekhez, névleges feszültséggel 26 / 35kV-ig

A kábeltartozékok a kábelvezetékek mindenféle kábelcsatlakozójára és csatlakozására vonatkoznak.

A kábelvégi fej olyan eszköz, amelyet a kábelvezeték végére telepítenek, és amely felsővezetékekhez vagy elektromos berendezésekhez csatlakozik.

A kábelcsatlakozás olyan eszköz, amely összeköti a kábelt a kábellel.

A kábeltartozékok kifejlesztése a csomagolás típusától kezdődött, majd porcelánhüvely, öntési, hőre zsugorodó, előre gyártott, hidegen zsugorodó típus következett.

A csatlakozókábel termináljának elektromos feszültségszabályozásához a 25-ös dielektromos állandó Hi-K értékét kell felhasználni, az anyag dielektromos állandóját, a dielektromos szilárdságot, a szigetelési ellenállást és a dielektromos veszteségi tényezőt a hosszú távú, stabil működés fenntartásához képest. egyfajta feszültségszabályozási módszer, a terminál felületén a magas elektromos tér intenzitása 15 V / mil biztonságra csökkenthető, a nagy potenciál keretein belül a kábel végeihez mozog, ahelyett, hogy a kábel árnyékolására összpontosítana, hogy levágja a helyezzen a közelbe, úgy, hogy a kábelterminál külső szigetelése általában divergens, egyenletes elektromos téreloszlású legyen.

Ezért nő a külső szigetelés kisülési feszültsége, csökken az egész kábelterminál átmérője, és megnő a kábeltartozékok alaki együtthatója, ami szintén növeli a kisülési feszültséget.

A kábel tartozékok jellemzői:

Kábeltartozékok (hidegen zsugorodó) kábelcsatlakozók szigetelő anyaga kiváló minőségű szilikon gumi anyagból készül, jó hidrofób teljesítménnyel rendelkezik, amikor a fentieken lévő vízcseppek bármikor gördülnek, nincs vezetőképes vízfólia, és hidrofób öngyógyító tulajdonságokkal rendelkezik .

Ezenkívül erős szigeteléssel, elektromos ellenállással, korrózióállósággal és lineáris uv-ellenállással rendelkezik, a legnagyobb előny a hosszú távú használati stabilitás biztosítása.

Hosszú élettartam, a kábeltesttel megegyező.

A kábeltartozékok funkciója

A kábelterminálon és az illesztéseknél a kábel fémhüvelyének és árnyékolórétegének leválasztása miatt az elektromos téreloszlás sokkal bonyolultabb, mint a kábeltesté, és a kábelterminálon axiális feszültség van az elektromos mezőben. Ezért a kábel folytonosságának és csatlakoztatásának megvalósításához kábel tartozékokat kell használni, vagyis olyan csatlakozó eszközt, amely megfelel bizonyos szigetelési és tömítési követelményeknek.

A kábelvezetõnek, a négy fõszerkezeti réteg szigetelésének, árnyékolásának és burkolásának, a kábeltartozékoknak, mint a kábelvezeték kábeltermináljának szerves részei a fejben, a középső csatlakozásban, a kábel négyrétegû szerkezetének folytatódnia kell, és jó vezető, szigetelés és megbízható, jó tömítés és megfelelő mechanikai szilárdság megvalósítása a kábelterminálok és a kábelcsatlakozók minőségének biztosítása érdekében annak biztosítása érdekében, hogy az elosztóhálózat teljes kábelellátásának megbízhatósága biztosítható legyen.

A kábel kiegészítő terminálfejének egyedülálló anyagmegfogalmazási és gyártási technológiája van, így szorosan csatlakozik a kábel fő szigeteléséhez, állandó és tartós sugárirányú nyomást biztosítva a kábeltesten, kis részleges kisüléssel, magas kezdeti feszültséggel, a szigetelés ütésszintjével magasabb, mint a meglévő szabványos szint, jó vízálló tömítés és&"; lélegző GG"; a kábeltesttel.

Hidegen zsugorodó technológia és kábeltartozékok

Hideg zsugortechnika, más néven pre-expanziós technológia, elasztikus gumiabroncs előre a rugalmas tartományban, a műanyag magba rögzítve rögzített csatlakozáshoz.

A telepítés során az elasztomer gyorsan zsugorodik és meghúzódik a kábeltesten, amíg a huzalmagot eltávolítják.

Nincs szükség tűzre és speciális szerszámokra, és nincs gond a darabonkénti felszereléssel.

A fő termékek az 1, hideg zsugorított beltéri terminál 2, a hideg zsugorított kültéri terminál 3, a hideg zsugorodó középső csatlakozás 4, a hideg zsugor három ujj készlet.

A hideg zsugorkábel tartozékok előnyei

Az egyik az építési technológiai összehasonlításból

1) Hideg zsugorodás:

A hidegen zsugorodó kábel tartozékok túl sok emberi tényezőt csökkenthetnek. A konstrukcióban a zsugorodás automatikusan zsugorodhat, amíg a műanyag magot eltávolítják. A zsugorodási folyamatban a szigetelőcső nem egyenletes zsugorodása emberi tényezők miatt nem fordul elő.

Így biztosítva az építkezés minőségét.

B A hideg zsugorodás az egyik végétől a másik végéig tartó összehúzódás a programnak megfelelően, amelyet nem lehet megváltoztatni annak biztosítására, hogy az összehúzódási folyamat során ne jelenjenek meg buborékok.

C a petrolkémiai ipar veszélyes helyzetében.

A hideg zsugorodás kialakításával elkerülhető a hőforrás használata és biztonságossá válik.

2) Termikus zsugorodás:

Az A termikus zsugorodását nagyban befolyásolja az építési szint. Az egyenetlen fűtés egyenetlen zsugorodáshoz és a szigetelőcső vastagságához vezet, vagy akár egyes részek egyáltalán nem fognak zsugorodni, ami egyenetlen zsugorodást és vastagságot eredményez, és a vékony helyek hajlamosak a meghibásodásra és más problémákra

A hőzsugorodás és a fűtés folyamata során B-nek könnyen éghető a szigetelőcső a fűtési fokozat rossz ellenőrzése miatt, ami nagyban befolyásolja a szigetelőcső szigetelési teljesítményét.

A fűtési folyamatban a C hőzsugorodása egyik végétől a másikig vagy a közepétől mindkét végéig felmelegíthető, ami könnyen a buborékok megjelenéséhez vezet a zsugorodási folyamatban.

A D olyan helyekre vonatkozik, ahol a nyílt tüzek és más hőforrások tilosak, például petrolkémiai és vegyipari. Ha a nyílt tűz használata növeli a veszélyt, az súlyos balesetekhez vezethet.

Ii. Használatban

1) A hidegen zsugorodó kábeltartozékok szinkron légzést biztosítanak a kábellel, mivel a kábel hőtágul és összehúzódik, így a kábel és tartozékai mindig jó kombinációt tudnak tartani.

2) A hőre zsugorodó kábeltartozékok nem változnak a kábel hőtágulásával és hűtésével, és a hosszú működési idő könnyen vezet a hézaghoz a kábel és a tartozékok között, ami balesethez vezet.

Kontraszt a minőségben

1) A hideg zsugorítás eredendő előnyei miatt a hideg zsugorkábel tartozékok alkalmazása folyamatosan növekszik a nagyfeszültség felé. Jelenleg 110KV-os hidegzsugor kábelek tartozékai állnak rendelkezésre.

2) A hőre zsugorodó kábel tartozékok eredendő hátrányai miatt a hőre zsugorodó kábel tartozékok alkalmazása hosszú ideig 35KV feszültségosztály alatt lebeg. A 35KV-os feszültségosztálynál azonban a hőre zsugorodó kábeltartozékok fontos okává váltak a kábelek üzemeltetésében gyakran előforduló baleseteknek.

Árösszehasonlítás

1) A hideg zsugorodás ára drága. Jelenleg a hideg zsugorodás ára körülbelül 4-10-szerese, vagy meghaladja a meleg zsugorodásét. A hosszú távú üzemeltetési költségek szempontjából azonban több szempontot figyelembe lehet venni a 10KV, különösen a 35KV feletti hideg zsugorodás miatt, ami csökkenti a hosszú távú üzemeltetési költségeket.

2) A termikus zsugorodás olcsó. Jelenleg a termikus zsugorodást a 35KV alatti területeken használják a legszélesebb körben, és a 35KV szint fokozatosan meghaladja a hideg zsugorodást. A 10KV és 1KV mezőket az alacsony ár miatt még mindig széles körben használják.

Összefoglalva: a 10KV feletti területen a hideg zsugorodás hosszú távú üzemeltetési költsége alacsonyabb, mint a meleg zsugorodásé, ezért ajánlott hideg zsugorodást használni.

10KV és alacsonyabb feszültség mellett gazdaságos a hőzsugorodás használata.

Hideg zsugorodás, amíg egy kis sérülés könnyen szigetelhető, rossz baleset!

Jelenleg a 6 ~ 35 kV-os extrudált, szigetelt tápkábelekhez használt tartozékok többsége hidegen zsugorítható kábel-kiegészítők és hőre zsugorítható kábel-tartozékok.

A két szerkezeti terméktípus eltérő jellemzőkkel rendelkezik.

1) Hidegen zsugorítható kábel tartozékok termékjellemzői.

A hidegen zsugorodó kábel tartozékok nagy rugalmasságú speciális szilikon gumiból készülnek fröccsöntéssel.

Az elektromos feszültségszabályozó egység geometriai: feszültségkúp, magas hőmérsékletű és nagy nyomású vulkanizálási formázási folyamat és egészre előre gyártott szigetelő test, megbízható forma és méret, stabil elektromos teljesítmény.

Telepítéskor a kábelhez van rögzítve, és eggyé válik a kábellel.

2) A hőre zsugorodó kábel tartozékok termékjellemzői.

A hőre zsugorodó kábeltartozékokat gumi és műanyag kompozitokból (polimerek) extrudálják, nagy energiájú besugárzással térhálósítják, és a gyár elhagyása előtt a szükséges geometriai méretre történő kitáguláskor és táguláskor lehűtik és formázzák.

A terepi telepítés során fel kell melegedni egy bizonyos hőmérsékletre, és ki kell használni a&"rugalmas memóriát"; a polimer tulajdonsága, hogy visszahúzódik a megfelelő helyzetbe, hogy meghúzza a kábelvágó és szerelő részt, hogy megfeleljen a szigetelés tömítésének követelményeinek.

Az elektromos feszültségszabályozó egység paraméter típusú.

3) A hidegen zsugorítható kábel tartozékok jellemzői (összehasonlítva a hőre zsugorítható kábel tartozékokkal).

A hőre zsugorodó kábeltartozékokkal összehasonlítva a hidegen zsugorítható kábeltartozékok a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

Anyagok jó elektromos tulajdonságai.

A hidegen zsugorodó kábeltartozékok szilikon gumiból készülnek, nagy rugalmassággal, jó szigeteléssel, szivárgásgátlóval, hidrofóbicitással, időjárásállósággal és ultraibolya öregedési ellenállással.

A hőre zsugorodó kábeltartozékok anyaga gumi és műanyag kompozit anyag (polimer). Magának az anyagnak nincs rugalmassága, csak a&funkciója; a&rugalmas memória funkciója.

(2) Az elektromos feszültségszabályozó egység stabil teljesítménye.

A hidegen zsugorodó kábel tartozékok elektromos feszültségszabályozó egysége geometriai: feszültségkúp, amely geometriai görbékre támaszkodva javítja az elektromos tér torzítását. Alakja a vállalatban kialakult, így az elektromos feszültségszabályozó egység teljesítménye stabil.

Hőre zsugorítható kábel tartozékok elektromos feszültségszabályozó egység a paramétertípushoz, az elektromos feszültségszabályozó egység a nagy dielektromos állandó és a térfogatellenállás a szigetelő anyag és a félvezető anyag anyagának formázása között, az anyag speciális paramétereit nehéz ellenőrizni és könnyen megváltoztatható, az öntés és az építés során instabil elektromos feszültségszabályozó egység teljesítményéhez vezet.

A szerkezeti típus ideálisabb.

A hidegen zsugorodó kábeltartozékok feszültségkúpját és szigetelő részét a gyárban magas hőmérsékletű és nagynyomású formázási eljárással előregyártják. A telepítés során a tartozékokat csak a kezelt kábelre kell felszerelni. A termék minősége gyárilag szabályozható, és a helyszíni telepítés kevesebb.

A hőre zsugorodó kábeltartozékok szerkezete csövek: feszültségcsövek, belső és külső szigetelőcsövek, valamint félvezető csövek átfedik egymást. Nehéz elkerülni a kis légrést mindenféle cső között, és nehéz garantálni a köztes kötések részleges kisütési teljesítményét.

Kényelmesebb telepítés: nincs szükség tűzre.

A szerkezettípus korlátozása miatt bizonyos tűzmentes helyzetekben a hőre zsugorodó kábel tartozékok nem alkalmazhatók;

A hidegen zsugorodó kábel-tartozékokra ez a korlátozás nem vonatkozik, és a telepítés során nincs szükség tűzre vagy egyéb speciális szerszámokra. Csak a fő testben lévő csontvázat lehet kihúzni, vagy a fő testet kézzel be lehet tenni.

(5) Jó interfész jellemzők.

A hidegen zsugorodó kábel tartozék nagy rugalmasságú szilikon gumiból készül, a tartozék pedig egy rugalmas test. A felszerelés után a tartozék mindig szorosan meg van kötve a kábelen, amely a kábel szerves részévé válik. Eközben nagy nyomást gyakorol az interfészre, jó az interfész jellemzői és jó a részleges kisütési teljesítmény.

Mivel a hőre zsugorodó kábeltartozékok anyaga melegítés után szobahőmérsékleten nem rugalmas, a kábel meghajlása és dagasztása elválasztást okoz a hőre zsugorodó kábel tartozékok és a kábel között a telepítés után.

A kábel működésének folyamata során a környezeti hőmérséklet változása rést is hoz a hőre zsugorodó tartozék és a kábel között, ami gyenge interfész-teljesítményt eredményez a tartozék és a kábel között, és gyenge részleges kisütési teljesítményt jelent a tényleges működés során, különösen 35kV feszültségosztályhoz.

Megbízható tömítési teljesítmény.

A hidegen zsugorítható kábel tartozék nagy rugalmasságú szilikon gumi anyagból készül. Telepítés után a tartozék és a kábel eggyé válik. Amikor a kábel a hőmérséklet hatására kitágul és összehúzódik, a tartozék ennek megfelelően bővül és összehúzódik.

A hőre zsugorodó kábeltartozékok tömítését főleg forró olvadékú ragasztóval és szisztolés nyomási feszültséggel érik el.

A termikus zsugorodási tartozékok telepítése után, amikor a hőmérséklet csökken, a kábel összehúzódik (hőtágulás és hideg zsugorodás), csak a termikus zsugorodási elemek jó zsugorodása stabil szerkezetű, már nem rendelkezik rugalmassággal, így a kábel elvesztette a rugalmas nyomóerőt, tömítést minden a tömítőanyagon múlik, a tömítési teljesítmény nem megbízható.

Anyag- és előállítási költségek összehasonlítása.

A házi hidegzsugor típusú középső (kültéri) anyagköltség 6-7-szerese a hőre zsugorodó típusnak, és az anyag ára körülbelül 6500 jüan (némi különbség a különböző előírások között);

A háztartási hőre zsugorodó típusú terminálfej (kültéri) anyag ára a hőre zsugorítható típus 4-5-szöröse, az anyag ára körülbelül 3000 jüan (a specifikáció eltér némi különbségtől).

Más fogyóeszközök alig különböznek egymástól.

Az előállítási költség (azaz a gyártás során felhasznált munkaerőköltség) valamivel magasabb, mint a meleg zsugorodás előállítási költsége.

Árösszehasonlítás

1) A hideg zsugorodás ára drága. Jelenleg a hideg zsugorodás ára körülbelül 4-10-szerese, vagy meghaladja a meleg zsugorodásét. A hosszú távú üzemeltetési költségek szempontjából azonban több szempontot figyelembe lehet venni a 10KV, különösen a 35KV feletti hideg zsugorodás miatt, ami csökkenti a hosszú távú üzemeltetési költségeket.

2) A termikus zsugorodás olcsó. Jelenleg a termikus zsugorodást a 35KV alatti területeken használják a legszélesebb körben, és a 35KV szint fokozatosan meghaladja a hideg zsugorodást. A 10KV és 1KV mezőket az alacsony ár miatt még mindig széles körben használják.

Összefoglalva: a 10KV feletti területen a hideg zsugorodás hosszú távú üzemeltetési költsége alacsonyabb, mint a meleg zsugorodásé, ezért ajánlott hideg zsugorodást használni.

10KV és alacsonyabb feszültség mellett gazdaságos a hőzsugorodás használata.

Hideg zsugorodás, amíg egy kis sérülés könnyen szigetelhető, rossz baleset!

Jelenleg a 6 ~ 35 kV-os extrudált, szigetelt tápkábelekhez használt tartozékok többsége hidegen zsugorítható kábel-kiegészítők és hőre zsugorítható kábel-tartozékok.

A két szerkezeti terméktípus eltérő jellemzőkkel rendelkezik.

1) Hidegen zsugorítható kábel tartozékok termékjellemzői.

A hidegen zsugorodó kábel tartozékok nagy rugalmasságú speciális szilikon gumiból készülnek fröccsöntéssel.

Az elektromos feszültségszabályozó egység geometriai: feszültségkúp, magas hőmérsékletű és nagy nyomású vulkanizálási formázási folyamat és egészre előre gyártott szigetelő test, megbízható forma és méret, stabil elektromos teljesítmény.

Telepítéskor a kábelhez van rögzítve, és eggyé válik a kábellel.

2) A hőre zsugorodó kábel tartozékok termékjellemzői.

A hőre zsugorodó kábeltartozékokat gumi és műanyag kompozitokból (polimerek) extrudálják, nagy energiájú besugárzással térhálósítják, és a gyár elhagyása előtt a szükséges geometriai méretre történő kitáguláskor és táguláskor lehűtik és formázzák.

A terepi telepítés során fel kell melegedni egy bizonyos hőmérsékletre, és ki kell használni a&"rugalmas memóriát"; a polimer tulajdonsága, hogy visszahúzódik a megfelelő helyzetbe, hogy meghúzza a kábelvágó és szerelő részt, hogy megfeleljen a szigetelés tömítésének követelményeinek.

Az elektromos feszültségszabályozó egység paraméter típusú.

3) A hidegen zsugorítható kábel tartozékok jellemzői (összehasonlítva a hőre zsugorítható kábel tartozékokkal).

A hőre zsugorodó kábeltartozékokkal összehasonlítva a hidegen zsugorítható kábeltartozékok a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

Anyagok jó elektromos tulajdonságai.

A hidegen zsugorodó kábeltartozékok szilikon gumiból készülnek, nagy rugalmassággal, jó szigeteléssel, szivárgásgátlóval, hidrofóbicitással, időjárásállósággal és ultraibolya öregedési ellenállással.

A hőre zsugorodó kábeltartozékok anyaga gumi és műanyag kompozit anyag (polimer). Magának az anyagnak nincs rugalmassága, csak a&funkciója; a&rugalmas memória funkciója.

(2) Az elektromos feszültségszabályozó egység stabil teljesítménye.

A hidegen zsugorodó kábel tartozékok elektromos feszültségszabályozó egysége geometriai: feszültségkúp, amely geometriai görbékre támaszkodva javítja az elektromos tér torzítását. Alakja a vállalatban kialakult, így az elektromos feszültségszabályozó egység teljesítménye stabil.

Hőre zsugorítható kábel tartozékok elektromos feszültségszabályozó egység a paramétertípushoz, az elektromos feszültségszabályozó egység a nagy dielektromos állandó és a térfogatellenállás a szigetelő anyag és a félvezető anyag anyagának formázása között, az anyag speciális paramétereit nehéz ellenőrizni és könnyen megváltoztatható, az öntés és az építés során instabil elektromos feszültségszabályozó egység teljesítményéhez vezet.

A szerkezeti típus ideálisabb.

A hidegen zsugorodó kábeltartozékok feszültségkúpját és szigetelő részét a gyárban magas hőmérsékletű és nagynyomású formázási eljárással előregyártják. A telepítés során a tartozékokat csak a kezelt kábelre kell felszerelni. A termék minősége gyárilag szabályozható, és a helyszíni telepítés kevesebb.

A hőre zsugorodó kábeltartozékok szerkezete csövek: feszültségcsövek, belső és külső szigetelőcsövek, valamint félvezető csövek átfedik egymást. Nehéz elkerülni a kis légrést mindenféle cső között, és nehéz garantálni a köztes kötések részleges kisütési teljesítményét.

Kényelmesebb telepítés: nincs szükség tűzre.

A szerkezettípus korlátozása miatt bizonyos tűzmentes helyzetekben a hőre zsugorodó kábel tartozékok nem alkalmazhatók;

A hidegen zsugorodó kábel-tartozékokra ez a korlátozás nem vonatkozik, és a telepítés során nincs szükség tűzre vagy egyéb speciális szerszámokra. Csak a fő testben lévő csontvázat lehet kihúzni, vagy a fő testet kézzel be lehet tenni.

(5) Jó interfész jellemzők.

A hidegen zsugorodó kábel tartozék nagy rugalmasságú szilikon gumiból készül, a tartozék pedig egy rugalmas test. A felszerelés után a tartozék mindig szorosan meg van kötve a kábelen, amely a kábel szerves részévé válik. Eközben nagy nyomást gyakorol az interfészre, jó az interfész jellemzői és jó a részleges kisütési teljesítmény.

Mivel a hőre zsugorodó kábeltartozékok anyaga melegítés után szobahőmérsékleten nem rugalmas, a kábel meghajlása és dagasztása elválasztást okoz a hőre zsugorodó kábel tartozékok és a kábel között a telepítés után.

A kábel működésének folyamata során a környezeti hőmérséklet változása rést is hoz a hőre zsugorodó tartozék és a kábel között, ami gyenge interfész-teljesítményt eredményez a tartozék és a kábel között, és gyenge részleges kisütési teljesítményt jelent a tényleges működés során, különösen 35kV feszültségosztályhoz.

Megbízható tömítési teljesítmény.

A hidegen zsugorítható kábel tartozék nagy rugalmasságú szilikon gumi anyagból készül. Telepítés után a tartozék és a kábel eggyé válik. Amikor a kábel a hőmérséklet hatására kitágul és összehúzódik, a tartozék ennek megfelelően bővül és összehúzódik.

A hőre zsugorodó kábeltartozékok tömítését főleg forró olvadékú ragasztóval és szisztolés nyomási feszültséggel érik el.

A termikus zsugorodási tartozékok telepítése után, amikor a hőmérséklet csökken, a kábel összehúzódik (hőtágulás és hideg zsugorodás), csak a termikus zsugorodási elemek jó zsugorodása stabil szerkezetű, már nem rendelkezik rugalmassággal, így a kábel elvesztette a rugalmas nyomóerőt, tömítést minden a tömítőanyagon múlik, a tömítési teljesítmény nem megbízható.

Anyag- és előállítási költségek összehasonlítása.

A házi hidegzsugor típusú középső (kültéri) anyagköltség 6-7-szerese a hőre zsugorodó típusnak, és az anyag ára körülbelül 6500 jüan (némi különbség a különböző előírások között);

A háztartási hőre zsugorodó típusú terminálfej (kültéri) anyag ára a hőre zsugorítható típus 4-5-szöröse, az anyag ára körülbelül 3000 jüan (a specifikáció eltér némi különbségtől).

Más fogyóeszközök alig különböznek egymástól.

Az előállítási költség (azaz a gyártás során felhasznált munkaerőköltség) valamivel magasabb, mint a meleg zsugorodás előállítási költsége.

Hőre zsugorítható tápkábel tartozékok

A hőre zsugorodó tápkábeltartozékokat a kis méret, a könnyű súly, az egyszerű telepítés és a kiváló teljesítmény / ár arány jellemzi. Alkalmasak 1kV, 10kV és 35kV tápkábelek terminálkezelésére és köztes csatlakoztatására.

Az 1KV-os kábeltartozékokat két magra, három magra, négy magra, öt eres terminálra és köztes csatlakozásra lehet osztani, a terminál nyitási távolsága 600 mm;

A 10kV és 35kV kábel tartozékokat fel lehet osztani egy magra, három magú beltéri terminálra, kültéri terminálra és köztes csatlakozásra, a beltéri terminál nyitási távolsága 650 mm, a kültéri terminál nyitási távolsága 800 mm.

Sok termikus zsugorító kábel tartozék gyártója van, és a termékek beépítési mérete és szerkezete kissé eltér.

1. Termikus zsugorító kábel kapocsfej

A 10 kV-os hárommagos kábelcsatlakozó fej lecsupaszítási rajzát az ábra mutatja.

Az ábrán a mű köpenycsupaszítása 5. ábra - 110 kV hárommagos kábelterminál kábelvezeték-lehúzási ábra vágási hossza, beltéri 550mm, kültéri 750mm.

J 10 10 mm mély a kapocsfuratnál.

1) Kábelcsupaszítás: Csíkolja le a kábel külső burkolatát, acélszalagját (ha van ilyen) és belső hüvelyét az ábrán látható méreteknek megfelelően.

A 35 kV-os egymagú kábel külső burkolatának lehúzási hossza 780 mm, plusz a kapocsfurat mélysége és 10 mm.

(4) Húzza le az árnyékolt rézcsíkot és a félvezető réteget (10 kV hárommagos kábel esetén): Húzza le az árnyékolt rézcsíkot 50 mm-rel az ágburkolat ujjának vége felett.

A fennmaradó 20 mm-es félvezető réteget meg kell tartani és le kell vetni. A visszatartott félvezető réteg végét az általános eljárásoknak és a telepítési folyamat követelményeinek megfelelően kell elhelyezni.

(5) A tangenciális mag végének leválasztó szigetelése: szalagolja le a vezeték magjának szigetelését úgy, hogy 10 mm-rel hozzáadja a kapocsfurat mélységét;

35kV-os kábel esetén a szigetelés végét 30 mm hosszú kúpra kell vágni.

(6) Krimpelő terminál: A krimpelés után távolítsa el a sorját és a szárnyakat.

(7) A feszítőcső felszerelése: törölje le a szigetelő felületet tisztítószerrel.

Megjegyzés: A félvezető réteget tisztítsa meg


Akár ez is tetszhet

A szálláslekérdezés elküldése