Vita a nagyfeszültségű kábel földelési problémájáról

Jan 09, 2021

A nagyfeszültségű tápkábel rézpajzsát és acélpáncélját általában földelni kell. Mi a különbség a két végén lévő földelés és az egyik végén történő földelés között?

Az acél páncélzatot és a rézpajzsot össze lehet-e hegeszteni a kábelvégek készítésekor?

Az acél páncélzatot és a rézpajzsot össze lehet hegeszteni a kábel középső végének elkészítésekor?

Több mint 35 kv-os nagyfeszültségű kábel az egymagú kábelhez, az egymagú kábel az áramellátásban, indukált feszültséget képezhet a pajzsban, ha az árnyékolás és a földelés mindkét végén árnyékolás és hurok jön létre a föld között, indukált áramot produkál , a kábel árnyékoló rétege láz, áramkimaradás, befolyásolja a vezeték normál működését, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen ez a jelenség, az egyik végén földelt módszerrel, általában akkor is, ha a vezeték nagyon hosszú semleges földelésben és térhálósításban stb.

A kábelvég elkészítésekor az acél páncélt és a rézpajzsot külön hegesztik és földelik, hogy megkönnyítsék a kábel belső pajzsának ellenőrzését. A kábel belső árnyékolásának ellenőrzése során feszültség lép fel az acélpáncél és a rézpajzs között. Ha képes ellenállni egy bizonyos feszültségnek, akkor a belső pajzs épnek bizonyult.

Ha nincs ilyen követelmény, akkor az acél páncél és a rézpajzs együttesen földelhető a kábel belső hüvelyének tesztelése nélkül (külön vezetékek után javasoljuk a földelést).

Miért van szükség a HV egymagú XLPE szigetelt tápkábelekre speciális földelési módszerre?

Áramellátási biztonsági előírások: 35kV és alacsonyabb feszültségszintű kábelek mindkét végén földelve vannak, ez azért van, mert a legtöbb kábel hárommagos kábel, normál üzemben, a három mag teljes áramán keresztül

És nulla, alapvetően nincs fluxus az alumínium borítással vagy a fém árnyékoláson kívül, így alapvetően nincs indukált feszültség az alumínium borítású vagy a fém pajzs mindkét végén, így nem lesz indukált áram az alumínium borítással vagy fém pajzson keresztül miután mindkét vége megalapozott.

De amikor a feszültség meghaladja a 35 kV-ot, az egymagú kábel nagy része, az egymagú kábel huzalmagja és a fém árnyékolás közötti kapcsolat a transzformátor primer tekercsének tekinthető.

Amikor az egymagos kábelmag áthalad az áramon, mágneses mező vonalak lesznek keresztkötve alumínium burkolattal vagy fém pajzsréteggel, így annak két vége indukált feszültségnek tűnik.

A kábelvezeték hossza az indukált feszültség nagyságával arányos a vezetéken átáramló árammal, és ha a kábel nagyon hosszú, a hüvelyen lévő indukciós feszültség összeadódik a személyes biztonság veszélyeztetésének mértékéig, hiba történt a vezeték és a működő túlfeszültség vagy villámcsapás, az árnyékolás magas indukciós feszültséget képez, és akár a burkolat szigetelését is megromolhatja.

Ezen a ponton, ha az akarat továbbra is alumínium csomagolás vagy három csatlakozik egymáshoz a fém árnyékolóréteg mindkét végén, az alumínium tasak vagy a fém árnyékoló réteg nagy forgalomban jelenik meg, a vonaláram alapértéke 50% - 95 %, a forma, a csomagolás vagy az alumínium fém árnyékolóréteg elvesztése, ez nemcsak sok energiát pazarol, csökkentette a kábel teherbírását, és felgyorsítja a kábel szigetelésének öregedését, ezért az egymagú kábelt nem szabad földelni mindkét vég.

[Néhány esetben (például rövid kábel vagy fényhordozó) az alumínium burkolat vagy a fém pajzs két végét háromszor össze lehet kötni. Ha azonban az alumínium burkolat vagy a fém pajzs egyik vége nincs földelve, a következő problémák következnek:

Amikor villámáram vagy túlfeszültség hullám a magáram mentén, a kábel alumínium csomagolása vagy a fém árnyékolás földelő kapcsa lesz a nagyfeszültség hatása; a rendszer rövidzárlata, rövidzárlati áram áramlik át a vezeték magján, a kábel alumínium csomagolásán vagy a fém árnyékolással szigetelt végén, szintén nagyobb indukált feszültség jelenhet meg, a kábel külső burkolatának szigetelésén az áramfrekvencia nem képes a túlfeszültség szerepét és sérült, többpontos földeléshez vezet, keringést képez. Ezért az egyik végén csatlakoztatott földelés használata esetén intézkedéseket kell tenni a burkolat túlfeszültségének korlátozására, amikor a telepítést a vezeték eltérő helyzetének megfelelően kell elvégezni,

A takarékosság és az ésszerűség elve szerint az alumínium tasakban vagy a fém árnyékoló réteg bizonyos helyzetében speciális csatlakozási és földelési módszert alkalmaz, és egyidejűleg burkolatvédőt is telepít a kábelhüvely szigetelésének meghibásodásának megakadályozása érdekében. Ezért a nagyfeszültségű kábelvezeték telepítésének az elektromos tápkábel tervezésére vonatkozó GB50217-1994 kódexek szerint az egymagú kábel fémhüvelye csak egy kis talaj, az indukált feszültségű kis fémhüvely nem haladhatja meg az 50-100 - v (nem ne érintkezzen a fémhüvely 50 V-nál kisebb biztonsági intézkedéseivel, például ne tegyen hatékony intézkedéseket,

Nem lehet nagyobb 100 V-nál, és foglalkozzon szigeteléssel. Ha a feszültség nagyobb, mint a szabályok, akkor a fokozatos szigetelés vagy szigetelés után a fémhüvelyt át kell kötni a keresztező összekötő vezetékekbe. Annak érdekében, hogy csökkentse az egymagú kábelvonalat a közelben, a segédkábel és a kommunikációs kábel indukált feszültségét meg kell próbálnia átvenni az internetkapcsolaton. A kábel hossza nem hosszú, egypontos földelési módot használhat. A kábelburok szigetelésének védelme érdekében földelés nélkül kell felszerelni a hüvelyvédő végét.